ダイダン(1980)・施策前進
データセンター最適運用システム(PUE1.2以下)
FY2017に初出。2回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2020。
2記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
高環境性能データセンターによる顧客・自社GHG削減9社が書いているテーマ・逆風0社・追い風9社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020前進有価証券報告書
「当社は、最適なサーバー室の温湿度環境を維持する空調設備、停電時の空調復旧システム、直接外気冷房システムなどを計画し、シミュレーションやモックアップ検証、竣工後の計測などを実施して精度を高めてお客様へ提供しております。また、データセンター向けに、運用コストが低く精度の高い気化式加湿器として「WIT WET」を開発しました。」
データセンター向け環境制御について、検証・提供に加え、気化式加湿器「WIT WET」を開発した。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、外気冷房に関して、その安定利用を実現する3つの要素技術の開発に取り組んでおり、平成30年度にはそれらを統合したDC最適運用システムの完成を目指しています。この技術は、PUE 1.2以下を目指すことを目的としており、外気冷房を最大限に活用した省エネルギーを図りながら、安定したサーバー室内環境の実現に貢献いたします。」
外気冷房の安定利用に向けた3要素技術を統合し、平成30年度のDC最適運用システム完成とPUE1.2以下を目指している。