- FY2018 初出 「毎年５月頃に行われるプラントの定期点検においては数週間の稼働停止期間が見込まれます。定期点検において、事前に想定されていなかった修繕項目が発見された場合は、稼働停止期間の長期化に伴い発電量が低下し、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」 — 運転中のバイオマス発電所について、定期点検、想定外修繕、運転事故・人的ミス等による停止・発電量低下のリスクを新たに整理している。 (https://komori.app/company/9519/filing/2017-fy)
- FY2020-Q1 その他 「なお、UREでは2019年５月に計画停止を伴う定期点検を実施しました。」 — UREで計画停止を伴う定期点検を実施したことを開示した。想定外の修繕や点検長期化が発生したとの記載はない。 (https://komori.app/company/9519/filing/2019-q1)
- FY2021-Q1 顕在化 「③定期修繕期間伸長等に伴うUREの売電量減少（△142）」 — UREで定期修繕期間が伸長し、売電量が142百万円相当減少した。定期点検・修繕による停止リスクが当四半期の業績に現れた。 (https://komori.app/company/9519/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 顕在化 「③定期修繕期間伸長等に伴うUREの売電量減少（△117）」 — UREの定期修繕期間の伸長等により売電量が117百万円相当減少し、定期点検・修繕による停止リスクが当四半期累計期間の業績に現れた。 (https://komori.app/company/9519/filing/2020-q3)
- FY2021 顕在化 「④定期修繕期間伸長等に伴うUREの売電量減少（△145）」 — 定期修繕期間の伸長等によりUREの売電量が145百万円相当減少し、点検・修繕リスクが年度業績に現れている。 (https://komori.app/company/9519/filing/2020-fy)
- FY2024-Q1 顕在化 「②上記①を除くバイオマス発電事業の定期修繕時期差異等による売電収入減少（△287）」 — バイオマス発電事業の定期修繕時期の差異等により売電収入が287百万円減少し、定期修繕による業績変動が当四半期の実績に現れた。 (https://komori.app/company/9519/filing/2023-q1)
- FY2025-H1 顕在化 「当社の連結子会社である徳島津田バイオマス発電所合同会社が保有する徳島津田バイオマス発電所は、長期間の安定稼働に向けて設備の恒久化を図るため、恒久対策工事を進めています。」 — 徳島津田バイオマスで、長期間の安定稼働に向けた設備の恒久対策工事を進めていると記載している。 (https://komori.app/company/9519/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 対処 「合同会社御前崎港バイオマスエナジーにおいては、2025年6月から進めていた点検及び補修工事が完了し、2025年10月10日に通常操業を再開しました。」 — 御前崎港バイオマスで点検・補修工事が完了し、2025年10月10日に通常操業を再開した。定期点検の主要工程を前倒しで実施したため、2026年1月予定の定期点検は不要となった。 (https://komori.app/company/9519/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 対処 「定期点検による年間停止日数は前年比▲57日（251日 → 194日）、通期PLは増益計画」 — 2027年3月期の定期点検による年間停止日数を251日から194日へ縮小する計画を示している。一方、点検は第1四半期に集中するとしている。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260512527585)
- 2026-05-14 対処 「定期点検による年間停止日数は前年比▲57日（251日 → 194日）、通期PLは増益計画」 — 2027年3月期の計画として、バイオマス発電所の年間定期点検による停止日数を縮小する見通しを示している。ただし、定期点検は第1四半期に集中する計画である。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260513529907)
- 2026-05-25 顕在化 「該当月は、バイオマス発電所の運転を停止して定期検査・定期修繕を実施」 — 2026年4月の売電量開示において、該当月にバイオマス発電所を停止して定期検査・定期修繕を実施したことを記載している。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260522545117)
- 2026-07-29 対処 「高圧タービンに接続する蒸気加減弁の損傷が確認されたため、2026年7月8日から運転を停止し、部品補修を進めておりましたが、このたび当該部品補修が予定通り完了し、2026年7月25日に通常操業を再開いたしましたのでお知らせいたします。」 — 徳島津田バイオマス発電所で蒸気加減弁の損傷による運転停止が発生したが、部品補修を完了して通常操業を再開した。運転停止は計画外停止日数の範囲内で、今期の連結業績予想への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260729501455)
- 2026-08-06 顕在化 「①バイオマス発電所における定期点検による運転停止（△2,257）」 — バイオマス発電所の定期点検による運転停止が、当第1四半期の売上収益を2,257百万円、EBITDAを1,148百万円押し下げる要因として実績に現れている。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260805510352)
- 2026-08-06 対処 「第1四半期の定期点検は、期ズレはあるものの計画比▲11日（178日→167日）で完了、第1四半期のPLは想定通りに推移」 — 第1四半期に集中したバイオマス発電所の定期点検が計画を下回る停止日数で完了し、点検による業績影響が想定範囲内となっている。 (https://komori.app/company/9519/disclosure/20260806512438)