- 2026-04-28 初出 「本損傷の原因は、雷撃が主変圧器内部に侵入したことにより、変圧器内部の絶縁破壊※に至ったものと推定しております。今後、避雷器を強化するなど必要な対策を実施してまいります。」 — 主変圧器損傷の原因を雷撃による絶縁破壊と推定し、避雷器強化などの再発防止策を初めて具体化している。 (https://komori.app/company/9505/disclosure/20260427512161)