# 消防法・医薬品医療機器等法の規制変更｜日本フェンオール（6870）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6870/threads/065ccdf26f2f
企業ページ: https://komori.app/company/6870

## 経過

- FY2016 初出 「当社の取扱製品は消防法及び医薬品医療機器等法による法的規制を受けており、法的規制の動向又は変更によっては、生産及び販売活動を阻害するリスクが存在します。」 — 防災・医療製品に適用される法規制の動向や変更が生産・販売活動を阻害する可能性を記載している。 (https://komori.app/company/6870/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社の取扱製品は消防法及び医薬品医療機器等法による法的規制を受けており、法的規制の動向又は変更によっては、生産及び販売活動を阻害するリスクが存在します。」 — 消防法・医薬品医療機器等法の規制変更が生産・販売を阻害するリスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/6870/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社の取扱製品は消防法及び医薬品医療機器等法による法的規制を受けており、法的規制の動向又は変更によっては、生産及び販売活動を阻害するリスクが存在します。」 — 消防法・医薬品医療機器等法の規制変更リスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/6870/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「当社の取扱製品は消防法及び医薬品医療機器等法による法的規制を受けており、法的規制の動向又は変更によっては、生産及び販売活動を阻害するリスクが存在します。」 — 消防法・医薬品医療機器等法の規制変更による生産・販売阻害リスクを継続している。 (https://komori.app/company/6870/filing/2020-fy)
- FY2021 顕在化 「当社が製造している一部製品に関し、2013年９月から2020年10月までの間に当社で製造した製品について、型式承認時に承認された部品とは異なる部品を一部用いて製造し、当該事実が発覚することを防ぐために、型式適合検定受検時に不正な手段を用いて型式適合検定に合格していたことが判明いたしました。」 — 消防法・型式検定に関する規制リスクが、実際の不正な検定合格および規格省令不適合として顕在化している。 (https://komori.app/company/6870/filing/2021-fy)