# データセンター最適運用システム（PUE1.2以下）｜ダイダン（1980）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1980/threads/b59fd3217863
企業ページ: https://komori.app/company/1980

## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、外気冷房に関して、その安定利用を実現する３つの要素技術の開発に取り組んでおり、平成30年度にはそれらを統合したDC最適運用システムの完成を目指しています。この技術は、PUE 1.2以下を目指すことを目的としており、外気冷房を最大限に活用した省エネルギーを図りながら、安定したサーバー室内環境の実現に貢献いたします。」 — 外気冷房の安定利用に向けた3要素技術を統合し、平成30年度のDC最適運用システム完成とPUE1.2以下を目指している。 (https://komori.app/company/1980/filing/2016-fy)